안녕하세요 한일트랜스입니다.
3상3선 220VAC -> 단상 220VAC 변압기 모델
이경우 삼상 3선 220V를 삼상 4선 380V 복권으로 승압 시킨후
380V에서 L1, N을 연결해 단상 220V를 사용하셔야 합니다.
주의하실 점은 복권으로 제작하시고 용량의 여유도 충분히 주셔야 합니다.
삼상 중 L1과 N선을 연결해 사용하셔야 하기 때문에 사용하시려는
총 소비전력 1500W x 3 = 4500W (5kw)로 제작하셔야 합니다.
변압기로는 최소 7.5kva 복권으로 제작하셔야 합니다.
삼상 7.5kva복권
입력 : 삼상 3선 220V / 출력 : 삼상 4선 380V
010-2302-0942로 문의 주시면 좀더 상세히 안내 드리겠습니다.
감사합니다.
[ Original Message ]
220VAC 를 사용하는데 현장에서 L,N이 아닌 3상 3선 중에 L1, L2를 공급하여 220VAC 파워를 준다고 합니다.
컨트롤러 제품의 경우 문제가 생길까 우려되어 변압기를 사용하여 L,N으로 바꿔 파워를 공급하려 하는데요
2가지 전기자재에 각각 변압기를 사용하려 하는데 하나는 1200W, 하나는 300W 제품입니다.
모델 및 용량 추천 부탁 드립니다.
회원에게만 댓글 작성 권한이 있습니다.